防静电瓷砖地面施工流程是怎么样的?防静电瓷砖地面做法又有怎样的流程呢?今天电盾科技为大家来介绍下。
  1、防静电瓷砖地面工程应包括基层、结合层、面层和防静电接地系统的施工。
  2、结合层砂浆宜采用体积比为1:3的干硬性水泥砂浆,厚度宜取25~35㎜,表面应刷一道水泥浆。
  3、在水泥砂浆结合层中应按配比加入降阻剂。水泥砂浆和导电粉的重量比为1:0.003。
  4 、在水泥砂浆结合层上铺设导电铜带,纵向间距应采用3000㎜,横向间距应采用4800㎜。铺设完成后,应采用万用表检测导电铜带使其全部形成通路,并做好隐蔽工程验收记录。
  5、铺贴时应保持水平就位,用橡皮锤轻击使其与砂浆粘结紧密,并调整其表面平整度和缝宽(1-3mm)。
  6 、在水泥砂浆结合层上铺贴防静电瓷砖时,地板底面应洁净。在板块与板块之间应安设计要求设缝。板块靠墙处应紧密贴合,不得采用砂浆填缝。
  7、板块勾缝应采用同品种、同强度等级、同颜色的水泥或其它高品质的勾缝材料,并做好养护和保护。在洁净厂房中勾缝,应采用不发尘的勾缝材料。
  8、用防静电瓷砖铺设的地面应平整,线路顺直,镶嵌正确。地板与结合层间应粘贴紧密,无空鼓。