地下车库CO监测系统安装规范

[复制链接]
发表于 2021-12-20 16:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
CO探测器主要是安装在防火分区行车道的外立柱上,约500-800㎡安装一台,安装高度1.5m。气体报警控制器与探测器,探测器与探测器之间通过超五类双屏蔽8芯网络线链接,控制器安装于排风机房,就近防火分区可使用一台控制器,控制器与风机控制柜启停开关链接,电缆为yjv-2*1.5㎡电缆。
       烟台卓宏智能科技有限公司认为,CO监测系统必须要符合安装规范才能更安全。近年来国家对地下车库一氧化碳检测系统也开始要求,如《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2014)第8.2.13条规定:“地下车库设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置,评价分值为5分”。

@