在一些工矿及化工企业新扩建的技术改造项目中,电力电缆并联供电是不可避免的。电力电缆并联使用时,两根电缆的载流必须均匀分布,否则会导致热击穿故障。



首先,并联使用的两根电力电缆具有统一的电缆型号、规格和长度。这样,当电缆通电运行时,两根电力电缆的各种参数基本接近,载流分布基本均匀,单根电缆不会过载,不会提前出现大面积发热和烧毁的现象。

其次,应适当放大并联运行的电缆之间的距离,使一根电缆出现故障时,不会影响旁边并联使用的电缆同时烧毁,在一定程度上减少了企业的电力经济损失。

三是并联运行的电力电缆。定期检查电缆两端线鼻与开关接触的连接状态,确保电缆与开关连接良好,因为并联使用的电缆大多在35mm2以上 ,导体电阻小于零欧姆每公里,电阻数量级约为10-135mm2以上 。如果电缆线鼻子与开关接触不好 ,很容易导致开关处一根电缆的某一相或几相接触电阻过大,导致两根电缆的载流分布不均匀。考虑到经济性和电网设计,电缆型号和规格的选择不会留下太大的载流余量。当线鼻子处接触电阻过大时,一是连续使用该处发热烧毁烧断,再者就是导致两根电缆载流量发生偏移,导致其中的一根电缆过热烧毁。

另一种情况值得一提的是,当多芯铠装电力电缆并联在交流电网中使用时,每根电缆的A、B、C必须单独取出,并与开关的A、B、C并联。严禁将一根电缆的所有线芯短路,然后与开关的一个相连接。由于这种电缆等于带电单相运行,单相交变电流会在钢带中产生涡流,导致电缆发生热烧事故。