71外链论坛

 找回密码
立即注册
开启左侧

高速服务区光伏车棚并网电能质量测量设备要求以及检测...

[复制链接]
发表于 2023-1-7 16:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  高速服务区光伏车棚并网电能质量测量设备要求和检测步骤

  电能质量测量设备要求

  对依据GB/T 29319-2012《光伏发电系统接入配电网技术规定》开展的电能质量测试,测试测量设备包括电压互感器、电流互感器和数据采集装置等。测量设备准确度的最低要求,数据采集装置通道带宽应不小于10MHz。电能质量测量装置应符合GB/T17626.30的要求,测量装置的闪变算法应符合GB/T 17626.15的要求。

  对依据Q/GDW 617《光伏电站接入电网技术规定》和Q/GDW 618《光伏电站接入电网测试规程》开展的电能质量测试,电能质量测试装置应满足GB 19862、DL/T1028的技术要求,并符合IEC 61000-4-30 Class高速服务区光伏车棚测量精度要求。

  电能质量检测步骤

  电网条件。高速服务区光伏车棚停止运行时,并网点处相关技术指标应符合下列要求:电压谐波总畸变率在10min内测得的方均根值应满足GB/T 14549的规定;电网频率10s测量平均值的偏差应满足GB/T 15945的规定;电网电压10min方均根值的偏差应满足GB/T 12325的规定;电网电压三相不平衡度应满足GB/T 15543的规定。

  三相不平衡度检測

  三相电压不平衡度检测步骤如下:a)在高速服务区光伏车棚公共连接点处接入电能质量测量装置;b)运行高速服务区光伏车棚,从高速服务区光伏车棚持续正常运行的最小功率开始,以10%的光伏发电站所配逆变器总额定功率为一个区间,每个区间内连续测量10min,从区间开始按每3s时段计算方均根值,共计算200个3s时段方均根植;c)分别记录其负序电压不平衡度测重量值的95%概率大值以及所有测量值中的最大值;d)重复测量1次。注:最后一个区间的终点取测量日高速服务区光伏车棚持续正常运行的最大功率。

  三相电流不平衡度检测。宜同时测量子相电流不平衡度,方法参照三相电压不平衡度检测。

  闪变。在高速服务区光伏车棚公共连接点处接入电能质量测量装置,测量电压和电流的截止频率应不小于400Hz。从高速服务区光伏车棚持续正常运行的最小功率开始,以10%的高速服务区光伏车棚配逆变器总额定功率为一个区间,每个区间内分别测量2次10min短时闪变值Psto高速服务区光伏车棚的长时闪变值应通过短时闪变值Pst计算,检测方法应满足GB/T 12326的要求。注:最后一个区间的终点取测量日高速服务区光伏车棚持续正常运行的最大功率。

  谐波、间谐波。

推荐阅读:高速服务区整体光伏电站承包公司详细介绍


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

标签云|免责声明|手机版|小黑屋|71外链论坛 ( 皖ICP备2021018791号-5 )|Sitemap|网站地图

GMT+8, 2024-4-25 16:49 , Processed in 0.056043 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表